土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】低压电源进线,选TN-S还是TN-C-S系统?

【请教】低压电源进线,选TN-S还是TN-C-S系统?

发布于:2012-05-13 18:34:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某单体建筑,380V低压进线,请问要求进线电缆选用5芯,进线处PE重复接地好,还是进线电缆选用4芯,进线处PEN重复接地好?
分单路电源进线和两路电源进线两种情况来考虑。

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发

    是啊,呵呵,新规范还是把这个问题遗留了下来,让设计师自己考虑。所以还是得咱们自己针对各种情况找到有说服力依据。
    单相接地故障很多时候并非金属性短路,而是电弧性的,尤其是建筑距离变电所比较远的时候,没准就跳不了,这是有可能的。此时虽然由于电弧本身有一定的分压作用,N线对地电压可能比110V低,但只要电压还在50V以上,对人就是危险的,所以有所防范还是对的。
    所以拉,要想彻底避免这些纠结的问题,用TN-C-S就好啦。嘿嘿
    2012-05-21 18:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • 临阁看风
    临阁看风 板凳
    个人意见,看上级配电系统采用何种接地方式吧,如果是TN-S就用5线,如果是TN-C-S就4线
    2012-05-21 17:31:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我这个问题也不知道发哪,先来老地方碰碰运气。

现在有一想法,我感觉能说通。大家给看看。如果从原理上说不过去,请说出为什么。谢谢。我想用柴油机带动泵,现在需要调节泵的转速。我想用柴油机带动调速电机的机头部分(不带电机余下的部分),然后用经常用的调速器,调速。各位大侠看看合适吗?

回帖成功

经验值 +10