发布于:2012-05-13 15:37:13
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和
全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。
不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?
热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?
在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?
在冬天,机组又制热空调,又制生活热水,是不是效率超级低,要不要做辅助,辅助热源与机组制热空调,生活热水之间的比例怎么样?
大家,都经常使用带热回收的风冷热泵吗?
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
全热还是部分热回收个人建议部分热回收,原因是出水温度高,虽然不太稳定,但毕竟有个热水箱,所以对酒店益处大。
另外在冬季制热水和制热不能同时进行。
出于投资和实效性,建议部分热回收,全热回收冬天效率不是很高,而且实际使用未必达到甲方要求,那样的话还得加辅助热源,造价划不来。
回复 举报