土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:宾馆建筑,甲方要用风冷热泵热回收机组,如何选型

请教:宾馆建筑,甲方要用风冷热泵热回收机组,如何选型

发布于:2012-05-13 15:37:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和
全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。

不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?

热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?

在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?

在冬天,机组又制热空调,又制生活热水,是不是效率超级低,要不要做辅助,辅助热源与机组制热空调,生活热水之间的比例怎么样?

大家,都经常使用带热回收的风冷热泵吗?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • csd335
    csd335 沙发
    大家讲得很详细哦,我也学到不少,谢谢啦
    2012-06-27 08:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • datao1000
    datao1000 板凳
    17楼说的有一点不对,低温风冷热泵最低工作温度是20度。
    全热还是部分热回收个人建议部分热回收,原因是出水温度高,虽然不太稳定,但毕竟有个热水箱,所以对酒店益处大。
    另外在冬季制热水和制热不能同时进行。
    出于投资和实效性,建议部分热回收,全热回收冬天效率不是很高,而且实际使用未必达到甲方要求,那样的话还得加辅助热源,造价划不来。
    2012-06-26 23:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵中央空调的大难题 本人

本人现在接下一空调面积为675平方米的大别墅,如果用PPR管估计要用到110,像这样打的管径是PPR好还是用钢管好。请教各位。

回帖成功

经验值 +10