土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源切换的二级负荷供电的单体消防,请指教。

双电源切换的二级负荷供电的单体消防,请指教。

发布于:2012-05-13 09:58:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个住宅小区,多层,高层,地下车库、超市都有。做单体时消防负荷为二级负荷,采用了双电源切换。。总图是供电给了两路高压,环网供电,满足了二级负荷供电要求。我单体的消防负荷怎么弄?把双电源改成单的?还是分变压器引入2个电源?如引入2路,民规上
3.3.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。怎么满足? 求指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nevsaynev1983
    nevsaynev1983 沙发
    末端选用自动转换开关ATSE
    2012-05-16 21:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • zo_zj
    zo_zj 板凳
    末端选用的ATS能满足该条
    2012-05-14 21:34:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教: 人防的平时与战时应怎么配电?

人防的战时和平时应怎么配电? 平时的负荷一般是>战时负荷, 是不是可以理解为只出1个回路, 用转换开关来选择平时或战时?