阅读下一篇
在建筑物和管线密集的地下高水位软土地基上建造高层建筑多层地下室,对深基坑的围护变形和土体的位移、地表和管线沉降等各项指标均有严格要求。采用“高层建筑地下室逆作施工技术”能有效地保护周边环境,且具有施工工期快,支护费用省等优点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句楼上的两位
回复 举报
极限承载力/1。65=设计值
这个是对的.
特征值是基础规范的提法.
设计值是桩基技术规范的提法(JGJ94-94)
应该来说基础规范比桩基技术规范新.应该我一般用基础规范,地质报告现在也一般用特征值
算桩底面积时.
用特征值计算桩底面积时,承台面传的最大轴力应该用标准组合
用设计值计算桩底面积时,承台面传的最大轴力应该用基本组合.
设计值/特征值=大约1.21的样子.
基本组合/标准组合=大约1.25的样子,
所以应该来说两种算法的安全度都差不多的.