发布于:2006-11-09 16:48:09
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
周期比在pkpm中的具体操作是:将第一扭转周期除以第一平动周期(A级高层建筑不应大于0.9,B级高层建筑不应大于0.85)。《高规》P25的4.3.5条 ,第一扭转周期与第一平动周期具体是指下面的那个数值?请指教,不好意思,新手上路!
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(侧刚分析方法)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.5151 6.70 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
2 1.4863 96.61 0.97 ( 0.01+0.95 ) 0.03
3 1.2713 99.07 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
4 0.4046 99.57 0.06 ( 0.00+0.05 ) 0.94
5 0.3550 3.15 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
6 0.3274 92.77 0.95 ( 0.00+0.94 ) 0.05
7 0.2234 98.80 0.04 ( 0.00+0.04 ) 0.96
8 0.1608 2.83 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
9 0.1496 91.38 0.08 ( 0.00+0.07 ) 0.92
10 0.1469 92.94 0.93 ( 0.00+0.92 ) 0.07
11 0.1139 99.47 0.04 ( 0.00+0.04 ) 0.96
12 0.1000 2.46 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
13 0.0932 97.45 0.08 ( 0.00+0.08 ) 0.92
14 0.0918 91.98 0.91 ( 0.00+0.91 ) 0.09
15 0.0774 99.54 0.04 ( 0.00+0.04 ) 0.96
地震作用最大的方向 = 1.494 (度)
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句http://www.cecad.net
网站涉及:建筑,结构,电气,暖通,给排水,化工工艺工程等专业
图纸资料免费资源共享,只要注册用户即可免费下载,谢绝灌水
“又土又木”网是一个技术交流,资料资源共享的平台
期待您的加入,谢谢!
回复 举报
怎么去判断哪个阵型是第一平动和第一扭转。楼主的分析显然欠妥。
第一平动或扭转周期首先是判断他的平动系数或扭转系数,哪个最大基本上是哪个,
可还得根据阵型图来判定这个到底是不是第一平动周期,通过阵型图来看是否全楼都参加了平动或扭转,而不是局部,
有的时候往往是由于局部的平动或扭转很大,导致的平动系数成为最大,可这个阵型不能作为第一平动或扭转阵型。接下来就得分析第二个数值较大的那个阵型。
回复 举报