土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于通气帽的问题

关于通气帽的问题

发布于:2006-11-09 15:26:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据建给规范,一般上人屋面通气都高出屋面2米,不上人屋面0.3米,但现在一般污水管都是外墙敷设,屋面都有个挑出部分,如果还要身出屋面的话,就要转比较多的弯,(我们这里的楼盘屋顶都有造型),不伸出屋面,就在屋檐的下方,有没有很大影响啊,一般你们都怎么做的,规范是不宜这样做,说臭气不容易散出去。应该高出窗子就问题不大吧,请大家给点意见吧。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nmgbtfyq
    nmgbtfyq 沙发
    我在作设计的时候总是通顶的,一般是0.6m。但是有的施工方
    把伸顶改为排水吸气阀。你拿他们也没有办法
    2006-11-10 14:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • i-love-naruto
    i-love-naruto 板凳
    建议你伸出屋面,

    我不知道你那边怎么样,我们这个地方,满足规范要求有人停留的地方伸2米,在气压低的天气还是有反映有臭气,最后是以后的相类似的情况,老大同意即使管要拐好多,顶着破坏建筑美观的风险也要将通气管伸到最高点,

    2006-11-10 13:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多