土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求救了!!

求救了!!

发布于:2006-11-09 15:13:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一套双级5T/h的设备,一级产水电导4.3μs/cm,二级产水2.0μs/cm.
一级运行压力在15公斤,用的CPA3膜,当在二级高压泵前面加碱调节PH后,二级电导逐渐下降,梯度0.10个单位,一直降到0.1μs/cm,然后有升到1.50μs/cm,之后基本上趋于稳定.二级运行压力在13-14公斤.
管路上一级浓水排放掉了,二级的全部回流到一级.
请问问题出现在哪里?不胜感激!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lvshixinlsx1971
    向二楼说的那样,把碱的浓度调少后然后就是调节计量泵流量时要给它一个过程,不要频繁调计量泵的流量,每调一次流量要等一段时间让产水电导稳定后不合适再调加药量.调试是一个过程,不能太急.
    2006-12-24 08:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • ltj720114
    ltj720114 板凳
    象该情况,二级的电导基本是稳定在0.5-0.7之间,不会太低.主要就是调节碱加量.如果加碱口水流不稳定,就比较难调节/.
    2006-12-24 01:52:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备运行调试

一套双级5T/h的设备,一级产水电导4.3μs/cm,二级产水2.0μs/cm.一级运行压力在15公斤,用的CPA3膜,当在二级高压泵前面加碱调节PH后,二级电导逐渐下降,梯度0.10个单位,一直降到0.1μs/cm,然后有升到1.50μs/cm,之后基本上趋于稳定.二级运行压力在13-14公斤.管路上一级浓水排放掉了,二级的全部回流到一级.请问问题出现在哪里?不胜感激!!!

回帖成功

经验值 +10