正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
纯水系统
6.51 万条内容 · 272 人订阅
阅读下一篇
一套双级5T/h的设备,一级产水电导4.3μs/cm,二级产水2.0μs/cm.一级运行压力在15公斤,用的CPA3膜,当在二级高压泵前面加碱调节PH后,二级电导逐渐下降,梯度0.10个单位,一直降到0.1μs/cm,然后有升到1.50μs/cm,之后基本上趋于稳定.二级运行压力在13-14公斤.管路上一级浓水排放掉了,二级的全部回流到一级.请问问题出现在哪里?不胜感激!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lvshixinlsx1971
沙发
向二楼说的那样,把碱的浓度调少后然后就是调节计量泵流量时要给它一个过程,不要频繁调计量泵的流量,每调一次流量要等一段时间让产水电导稳定后不合适再调加药量.调试是一个过程,不能太急.
2006-12-24 08:32:24
赞同0
-
ltj720114
板凳
象该情况,二级的电导基本是稳定在0.5-0.7之间,不会太低.主要就是调节碱加量.如果加碱口水流不稳定,就比较难调节/.
2006-12-24 01:52:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报