土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 急 单元房地热取暖,选用空气能求方案

急 单元房地热取暖,选用空气能求方案

发布于:2012-05-12 16:42:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
六层高单元房 一层两户 共四单元 每户面积140-160 用空气热泵的话需要多少匹的 几台? 水箱要几吨的?
如果加上生活用热水 要多大水箱 求大虾帮忙算一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cocolovee
    cocolovee 沙发
    你是要进行集中式系统还是分户装空气源热泵呢 ?
    2012-06-05 15:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • yuwenwunt
    yuwenwunt 板凳
    抛砖引玉: 地暖按照90-100w/m2进行计算,每户最大用16KW的主机;生活热水按照3口之家:厨房一个水龙头5L/min*10min+卫生间一个水龙头5L/min*10min和一个淋浴器头8L/min*12min,合计196L生活热水(40度),需要55度生活热水123升,采用一个3HP空气源热泵机组就可以解决。综上所述该户采用一台8HP空气源热泵机组即可解决地暖和生活热水问题。但需要采用两套独立的换热器,水路分开走,使用一个150L的保温水箱即可。如整个楼体综合考虑,整体费用会大大降低。
    2012-05-17 16:54:17