土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场加装表箱接地

现场加装表箱接地

发布于:2012-05-12 15:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电表箱保护接地方法探讨


按照《建筑电气工程施工质量验收规程》要求,所有金属配电表箱均应装设接地,且阻值不大于4欧姆。

在原设备无外壳接地情况下,现场加装可考虑利用*混凝土钢筋位置扫描仪*,就近找出建筑物基础钢筋,用混凝土开孔器(可装设于普通电钻上)开出圆孔,使钢筋裸露。然后用镀锌扁铁将表箱与钢筋焊接。再通过*多功能钳形接地电阻仪*检测其阻值,如未达标,再重复上述过程,直至合格为止。完成后用少量水泥回填所开圆孔。

混凝土钢筋位置扫描仪,探测深度达130mm, 测量精度达±1mm,大屏幕反射式液晶显示。普通墙体厚度约240mm,钢筋为“井”安式排列,距外测不超过100mm,在扫描仪探测范围内。

多功能钳形接地电阻仪,用于电力电气设备的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。能应用于传统方法无法测量的场合,钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。用其在接地扁铁上卡测,快速方便,读数准确。

建筑物内钢筋为多点接地,按《建筑电气工程施工质量验收规程》规范要求,可用作接地装置。按用此方法做保护接地系统,无须开挖土方,省时省力省材料,且能达到安全保护要求,从理论上来说是可行的。具体效果如何,须通过现场实验实测。
以上方法是否可行,请各位指正。谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    这样可以,现场做重复接地有必要。但接地电阻问题反而不重要,因为重复接地的主要作用是等电位,而不必降低电阻值。
    2012-05-14 11:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • amwmfk
    amwmfk 板凳
    来的电源不是5根吗,从接地排引出一根给表箱做接地不得了
    2012-05-14 09:21:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】TN-S接地系统,设备和配电柜做接地极是否多余

要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?

回帖成功

经验值 +10