建规设消防水池第二条的疑惑?在《建规》8.3.3中第二条,市政给水管道为枝状或只有一条进水管且消防用水量之和超过25L/S,需要设消防水池。市政给水管道什么情况下才为环状。比如一个居住小区从市政给水管引一根管进入小区,而在小区内形成环网,那么算市政给水管道为环状吗?市政给水管道为环状是指建筑物前的给水管网吗?从建筑物前的管道上引两条管进入建筑就满足要求了吗?而不必须从不同的环网上引入。对吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳zhanghui9828:市政给水环网与小区给水管网是二个概念,不要混淆.
不过上海的消防规定:根据上海的水源比较可靠的前提下,进小区的二个引入管之间,如
有阀门的话,也属于二路进水.