求助柱下独立基础计算时出现基底拉应力为负的问题
求助柱下独立基础计算时出现基底拉应力为负的问题
本人用理正工具箱对一只柱下独立基础进行计算,计算结果是其他计算都满足要求,只有一项(如图)基底反力强度计算时,最小底净反力为负,出现提示"基底拉应力,结果无效"。想请教各位大师,这样的柱基础符合要求吗?
发布于
2006-11-09 08:54:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
huan9999
基底拉应力,结果无效"。软件没有考虑e>b/6时,你可以看地基设计规范,用这个去计算e>b/6时,pkmax = 2(Fk+Gk)/3la满足就可以了。
2006-11-09 17:46:09
来自 PC
评论
举报
hanning8185
第一要有概念,第二要手算,在有问题回电话010-88043255
2006-11-09 09:50:09
来自 PC
评论
举报