土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于热水管道翻弯的固定支架设置

关于热水管道翻弯的固定支架设置

发布于:2012-05-11 20:23:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大神:
小菜鸟刚碰到一个热水管道,水温60℃,DN150,有个1m左右高差的翻弯,计算固定支架的时候发现如果太近了则管道弯曲应力超限,长点就查不到Kx。Ky。Kb。
虽然这个管道很小,工况很简单,还是不会了,请问各为大大这种情况如何处理的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongwenxunshen
    没人帮忙吗?
    2012-05-14 18:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhongwenxunshen
    谢谢哈,呵呵
    2012-05-12 11:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多