电缆放炮时空开上口的母线为什么也放炮?
电缆放炮时空开上口的母线为什么也放炮?
现场的380V电缆放炮导致此回路的空开上口也放炮 为什么
发布于
2012-05-11 19:32:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
showin3690
这个靠谱!上口的母排比较单薄 我想是这个原因
2012-05-12 19:55:12
来自 PC
评论
举报
lingxuct
电缆放炮(短路)时,强大的短路电流产生电动力,断路器上口的导电部分被拉近而击穿(也放炮)。
2012-05-11 22:38:11
来自 PC
评论
举报