土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷却塔冷却效果不行,开启2台冷却水泵可以吗?

冷却塔冷却效果不行,开启2台冷却水泵可以吗?

发布于:2012-05-11 17:37:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
主机制冷365KW,主机冷却水L=78M3/H, 选择冷却水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷却塔就在主机3m之上),冷却塔100T(100M3/h); 现在5月,主机100%运转时候,主机冷却出水水温大概33°,室外天气大概32°,调试人员说冷却塔偏小,到天气炎热的时候冷却效果不行!

可开启2台水泵,水泵出口做旁通,可以解决冷却塔冷却塔效果不行的问题不?
新手,多多见谅!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • caozhengbin521
    加大冷却塔风量试试
    2012-05-22 08:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    根据描述,冷却塔和冷却泵选配没问题
    冷却塔安装的工艺有较大出入,比如冷却风机角度是否偏小,布水管角度调整是否一致正确
    2012-05-22 00:02:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装地暖要具备的条件!

a设计图纸及其它技术文件齐全。b经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。c施工力量和机具等,能保证正常施工。d施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。1) 地板辐射供暖的安装工程,环境温度不宜低于5℃。2) 地板辐射供暖施工前,详细的了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。保证安装人员熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。