土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助,人防战、平时合用通风系统接防护单元内的风井应该有什么措施
现在我拿到的图纸总感觉有问题
1、 一个战、平时合用的送风风系统同时给两个防护单元送风,穿防护单元分割墙应该有什么措施吗?
2、这个送风系统直接接到一个风井,风井是在防护单元内的,风井通至一层直接开防雨百叶,风井和风管系统间需要什么防护措施吗?

全部回答(4 )

  • zzy_zlb
    风管不能直接接风井,规范上有要求,进风口、排风口及排烟口宜采用消波设施,风系统需要通过扩散室+防爆波活门+风井与室外相通。《人民防空地下室设计规范》5.1.2 防空地下室的通风与空气调节系统设计,战时应按防护单元设置独立的系统,平时宜结合防火分区设置系统。不能穿防护单元
    2012-05-28 15:20:28 来自 PC 评论 举报
  • wanggykin
    1两个防护单元设一个战时送风机房?这不太行吧,譬如隔绝通风时用那个插板阀,回的是有风机的那个防护单元的风,而两个防护单元之间又是不通气的,就可能造成另外一个防护单元的风量不断增加。。。至于你那种方案有没有其他做法,我是没有见过
    2风井和风管系统之间,应该按图集那样,增加什么防爆波门什么的吧~~
    2012-05-28 11:22:28 来自 PC 评论 举报