海康4004D视频信号输出到等离子上有横波纹

发布于:2006-11-08 21:55:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
等离子是海信4233
用DVD做为视频源检测线和电视都没有问题,换了两块4004D卡和线都没有改善。卡到电视的线用的是75-5的线,距离5-7米左右。
在PC上显示正常,解压到等离子上后出现横波纹。波纹滚动方向上下不定,出现波纹也是时轻时重。
需要用一台PC作为视频输出管理控制机器,所以只能将信号还原为模拟视频信号。
所有的PC和等离子电视电源统一采用10KVA的APC UPS供电。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • njzwb
    njzwb 沙发
    可能是接地不好,也有可能是两端都接地了。也就是说电脑这端一定要接地,而电视端不要接地。
    2006-11-10 17:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • rosebamboo
    rosebamboo 板凳
    有荧光灯,荧光灯、空调不在UPS负载上。尝试把总输入电源断开,用UPS供电波纹还是存在。

    该试的都试了,再帮帮忙啊。
    2006-11-10 09:53:10

    回复 举报
    赞同0