土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构下料、焊接尺寸如何控制到毫米级
在设计中钢结构的尺寸是很严格的,可是火焰割下料中尺寸往往控制不是很准确。到焊接中尺寸往往会收缩,钢材的厚度,材质都要受到影响,如何掌握这种收缩,确保结构件的准确性。比如在焊接5米长的轨道梁的时候,焊好后会收缩4至5毫米,这没有一个标准,难道只有凭经验去做。

全部回答(3 )

  • lxuzhou@co163
    这个经验有时会付出很大的代价,验收单位不会因为你控制不好,就把你的产品收下。几百吨重的一个构件往往会因为1-2mm造成的后果也太大了点吧。
    2007-07-25 21:38:25 来自 PC 评论 举报
  • mailanli2007
    实际施工过程中基本上都是凭经验去做的,在钢结构下料时要预放切割量和焊接收缩量.例如一般的中板采用气割要预放2毫米切割量,构件长度方向主焊缝预放千分之一焊接收缩量,另外还要视构件上装配的零件多少,焊肉大小加放量,还要考虑板厚,材质等等因素...总之,经验为主,并没有成文规定.
    2007-03-22 22:18:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1134 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10