在线求助__KF 50Q W/E 海儿空调.2P

发布于:2012-05-11 11:33:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
初次故障 ,引制冷 不好, 接对表 发现 低压8kg ,然后就适当的放雪种,当放到7kg时 ,又放大概 10s不到 ,压力为0,初步怀疑内堵,然后抽真空.(按标准步骤,不会有空气).然后加了4kg的雪种,过了几天又被所属部门报修,检测压力为0,后抽真空为 负压 过了一个晚上才变到 0kg (微漏雪种)但是室外机没有任何有油污或漏的地方.犹豫室内机是吊顶不方便查看,求大神给点 经验.
  • yc_zyb
    yc_zyb 沙发
    修这种空调那有什么经验包治百病,既然你已经知道问题所在 查漏就是了 重点查喇叭口 怀疑有问题直接重扩或焊接均可
    2012-05-12 11:53:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。