土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疑惑;自动喷水灭火系统水力计算问题

疑惑;自动喷水灭火系统水力计算问题

发布于:2012-05-11 10:54:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在进行自动喷水灭火系统水力估算时,有这样一个疑惑:对于最不利层,配水管网水头损失约font=Times New Roman]25 m;喷头设计压力;信号阀,水流指示器水头损失约5m,这样最不利层所需总压力约25+10+5=40(m)即0.4MPa,而《喷规》中8.0.5 条:轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa,如果是这样的话,那从第二层起就应该用减压阀了,这肯定不可能,本人是新人,请大家指教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 路过
    路过 沙发
    配水管网水头损失25m的话,要不计算有问题,要不配管有问题,需仔细审核对。
    2012-05-15 15:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • vivianyy
    vivianyy 板凳
    按理说应该这样,但从第二层就要设减压阀?我看到的那些图都是从后面几层之后开始设的,没有从第二层开始的
    2012-05-15 09:31:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

知道管径管长压力,怎么求流量

算流量要购入制冷式风冷机。谢谢各位了。搭建一个管径为50毫米、长度为50米的带温度控制的蜡沉积试验回路 工作压力16Mpa 升压压力4Mpa 输送的是原油请问如何计算出流量呢?

回帖成功

经验值 +10