土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种临时电源接法正确吗

这种临时电源接法正确吗

发布于:2006-11-08 17:29:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今日查看一个小工地的电源接入方法,总感觉不对,因本人非电气专业特向各位请教:
由于该工程较小,总电源负荷约须20KW,所以施工单位与当地供电部门联系后,供电部门电工直接从低压架空线路上引接线下来,供电部门的电工在引线下段先装一个电度表,电度表后接空气开关,然后施工单位从该空气开关下装一个总配电箱,配电箱里先装了总断路器,然后又接三个分断路器,对此本人有几点疑惑,想请高手请教,恳请给予解答。
1.供电部门从引线下来先装电度表对吗?如果不对应该先断路器还是隔离开关,然后再接电度表?
2.供电部门的空气开关起不起到作用,可以用这个空气开关吗?空气开关的控制负荷能达到多少?
3.施工单位的配电箱里的总断路器接法对吗,不是要先装隔离开关的吗,可以不装吗?
各分断路器的下面要不要再接漏电保护开关呀,规范上不是要吗?我看好多配电箱都是统一用的全是断路器,根本没有隔离开关、漏电保护开关呀?
4.一般的220V低压线路的导线截面有多大,是什么材料的,能提供多大的负荷?那么10KV的高压线路的导线截面有多大,是什么材料的,能提供多大的负荷?
5.如果能给予一个正确的引线及配电箱开关设置那就更好了,以上问题本人至尽未能明白,恳请大家给予指导,谢谢!
  • rld0431
    rld0431 沙发
    1答,供电部门这种做法是防止窃电,其实应该在电表前加一个断路器与电表共同加铅封,防止停电后调表。
    2答,为什么起不到作用?应该是按供电容量配断路器。
    3答,对。隔离开关只有在固定经常用的配电柜中才加,便于检修时起隔离电源作用,可视性比较好。临时配电箱应该一机一漏电保护配置
    后面太笼统无法回答
    2006-11-08 19:26:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于直接启动11KW的电机需要多大的发电机带动

我们的设备上用的是11KW的电动机,带载启动,启动方式为直接启动,想请教一下为电动机供电的发电机的功率应该为多大?24KW的发电机在电机启动时会不会有问题?谢谢各位了。

回帖成功

经验值 +10