发布于:2006-11-08 17:29:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
今日查看一个小工地的电源接入方法,总感觉不对,因本人非电气专业特向各位请教:
由于该工程较小,总电源负荷约须20KW,所以施工单位与当地供电部门联系后,供电部门电工直接从低压架空线路上引接线下来,供电部门的电工在引线下段先装一个电度表,电度表后接空气开关,然后施工单位从该空气开关下装一个总配电箱,配电箱里先装了总断路器,然后又接三个分断路器,对此本人有几点疑惑,想请高手请教,恳请给予解答。
1.供电部门从引线下来先装电度表对吗?如果不对应该先断路器还是隔离开关,然后再接电度表?
2.供电部门的空气开关起不起到作用,可以用这个空气开关吗?空气开关的控制负荷能达到多少?
3.施工单位的配电箱里的总断路器接法对吗,不是要先装隔离开关的吗,可以不装吗?
各分断路器的下面要不要再接漏电保护开关呀,规范上不是要吗?我看好多配电箱都是统一用的全是断路器,根本没有隔离开关、漏电保护开关呀?
4.一般的220V低压线路的导线截面有多大,是什么材料的,能提供多大的负荷?那么10KV的高压线路的导线截面有多大,是什么材料的,能提供多大的负荷?
5.如果能给予一个正确的引线及配电箱开关设置那就更好了,以上问题本人至尽未能明白,恳请大家给予指导,谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2答,为什么起不到作用?应该是按供电容量配断路器。
3答,对。隔离开关只有在固定经常用的配电柜中才加,便于检修时起隔离电源作用,可视性比较好。临时配电箱应该一机一漏电保护配置
后面太笼统无法回答
回复 举报