成套电气设备
\
【求助】110KV-PT二次侧直流电阻大概多少?
【求助】110KV-PT二次侧直流电阻大概多少?
110KV组合电器(GIS)用电压互感器,直接用万用表测量二次抽头电阻,a-n,b-n,c-n以及abc相间都是直通的,
请问这样情况是否正常?
正常的110KV电压互感器二次绕组直流电阻大概有多少?
谢谢!
发布于
2006-11-08 16:48:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
互感器
0.1欧姆电阻也不表明绕组有问题,这样小电阻的二次绕组也是有的。
要判断绕组有问题否,可以做伏安特性以及误差校验来判断。
另外厂家应该提供二次直阻数据的,测量值和厂家提供数据比较看差别判断。
2006-11-09 20:26:09
来自 PC
评论
举报
wrcford
谢谢互感器大侠。。。。
直接用万用表电阻档测电阻在0.1欧姆,是二次绕组有问题吗?
2006-11-09 17:13:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wrcford
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
120
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 587 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
要判断绕组有问题否,可以做伏安特性以及误差校验来判断。
另外厂家应该提供二次直阻数据的,测量值和厂家提供数据比较看差别判断。