土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】10kV高压用户的继电保护整定值必须由供电部门下达吗?

【求助】10kV高压用户的继电保护整定值必须由供电部门下达吗?

发布于:2012-05-11 09:23:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某企业自建10kV变电所若干座,电源均取自供电局110kV变电站。领导说,这些10kV变电所全部高压进出线的继电保护整定值,都必须由供电部门计算并下达,用户无权自行计算整定。
初到该企业,对于领导的说法不太理解,过去没遇到这种说法。(以前在别的企业都是自行计算整定的,最多找供电部门要一份电源侧的出线定值做参考,以便保证选择性)
一时找不到供电部门的相关文件依据。
用户可否自行计算整定?请有经验的网友告知一二。谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • afeihust
    afeihust 沙发
    那是他们卡你呀,挣点钱花花撒
    2012-07-16 22:04:16

    回复 举报
    赞同1
  • zzq137520520
    zzq137520520 板凳
    当然是你们自己计算了,供电部门下给你们归算阻抗和保护配合极限值;当然也可以委托供电部门计算!!!!!
    2012-11-16 11:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多