土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 难解之迷

难解之迷

发布于:2006-11-08 14:54:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近做了一套藏獒养殖厂的地板采暖工程,"平房’’自己烧锅炉,烧了有半个多月拉,温度一直保持35度左右,前几天想大火烧一烧试一试,大火烧了两天就是没有烧到40度,按理来说应该不会的,地暖升温虽然缓慢但已经烧拉半个多月拉还是烧不上去温度表始终保持在40度,现在锅炉水温烧到40度室内温度已经有18-20度拉,要是真到拉冬天还能达到20度吗?
设计如下:
地暖面积400平米,结构砖混外墙37内墙24屋面是用的15CM的采钢板,顺义附近,管间距200mm靠两边是150mm,保温层下面做拉防潮层,保温层是20Kg/立方米,厚度200mm,PEX-a管DN20,共5套分水器,每个环路管长度接近100米,主管是PPRDN40供回总长度200米,锅炉800平米,循环泵扬程20米,流量5立方米/h,功率0.9KW/h
请专家指正---下面是我上传的图纸
我的联系方式:010-60726772
13371617669
E-mail:bxxx1@126.com
QQ-408432931

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 波澜不惊bobo
    很有可能就是出水温度低了,提高一下水温试试
    2009-08-21 16:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • dyrfdn
    dyrfdn 板凳
    1,检查温控设置是否合理,2锅炉设置是否在中间,因为分水器靠近锅炉热效率会高很多,3采暖的热负荷是否计算正确,4关毕其他回路,看一组回路是否能升温,5水力计算正确吗?100米左右的管长如果盘的不科学,直接会导致冷热不均,那么温度计显示就不准确
    2009-08-16 11:10:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多