土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个小区消火栓系统消防水箱出水管的设置问题

一个小区消火栓系统消防水箱出水管的设置问题

发布于:2006-11-08 12:42:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小区(多层)消火栓系统在最高楼屋顶共用一个消防水箱,请问,消防水箱出水管是只连接设置该水箱的楼的消火栓系统,还是要设置几根出水管连接到每个楼的消火栓系统?我的理解是室外设置了消防环管,灭火时屋顶水箱的水也可以通过室外环网到其余的楼,请大家给一个建议,看你们都是怎么设置的,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jxm8861
    jxm8861 沙发
    因为是我同事校对时给我提出来的这个问题,她又咨询她老师,她老师说要从水箱设一根单独立管下来,还要设什么“分配井”,我不知什么意思?是分配流量还是什么?大家都说说呀!
    2006-11-09 08:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    你想的不错,就这样设置就OK。
    2006-11-08 13:16:08

    回复 举报