大酒店给水中的疑问

发布于:2004-04-28 16:17:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人现在做一个32米七层酒店,给水系统平时由市政直接给水,高峰水压顶不到七楼时,由设在七楼的水箱利用重力向下供水,我想问:会不会出现水箱水压高于市政给水压力,而造成平时都全部由水箱供水的情况,如果有,那该怎么处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 1969yfj
    1969yfj 沙发
    采用无负压变频给水设备,设置旁通,压力满足时直接市政供水,压力不足时再考虑变频供水,可以设置电接点压力表或压力控制器满足启动要求
    2004-04-29 22:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • harye_2001
    harye_2001 板凳
    保险的做法是:屋顶水箱按大容积计算,储存50%最高日用水量,屋顶另加设小型加压泵组,以满足最不利点用水户的压力要求
    2004-04-29 21:58:29