单母分段的无功补偿的问题

发布于:2006-11-08 10:56:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教一个单母分段的无功补偿的问题:110/10.5主变50MVA,10kV电气主接线为单母分段,原计划在变电站投两组无功补偿(2*(2000+3000)kVar),I段II段每段一组。现在突然听说只在II段上,投一组(2000+3000)kVar,无功补偿控制器采集1#TA、1#TV、2#TA、2#TV信号判断I段需要投几组电容,II段需要投几组电容,再将电容投入II段,以期达到两段都按所需补偿的目的。目前I段功率因数0.94,II段功率因数0.96,II段稍高。如果按照更改后的补偿方式,会不会造成II段过补而I段没有得到补偿?设计院、供电局均不给个说法。急啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • eezyz
    eezyz 沙发
    谢谢,衷心感谢你的指点,你的意思与其他途径获得的答案不谋而合。
    2007-07-17 08:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • dahaiyunfeng
    dahaiyunfeng 板凳
    II段的电容器的容性无功一部分补偿本段的出线了,一部分通过2号主变倒送110KV母线,110KV母线向1号主变提供无功,还是符合就地补偿的大原则的,就是从经济运行角度上考虑,产生无功环流,不是最佳运行方式,最好能两段分别装电容器进行补偿
    2007-07-15 16:27:15