土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 公共场所集中空调通风系统卫生规范相关问题请教

公共场所集中空调通风系统卫生规范相关问题请教

发布于:2006-11-08 10:32:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
中央空调版有这个规范
http://co.163.com/forum/content/0_377623_1.htm

其中好多问题涉及的东西好像是更适合搞洁净室的。

其中是针对宾馆饭店商场等公共场所的集中空调的通风系统的指标要求如下:

项目 条 件 要 求
装置阻力 正常送排风量 ≤50 Pa
颗粒物净化效率 一次通过 ≥50%
微生物净化效率 一次通过 ≥50%
连续运行效果 24小时运行前后净化效率比较 效率下降<10%
消毒效果 一次通过 除菌率 ≥90%

请问:
1.这个意思是不是就是在通风管道某个地方加一个过滤单元?
2.过滤单元应该怎么做才能保证压力小于50帕?这个50帕在检测方法中的描述是“空气净化消毒装置在实验室空气动力学实验台的条件(按照集中空调通风系统正常运行条件将空气动力学实验台调整到相应的风速)下”,按这个说法50Pa是实验室数据,可是这个标准应该是针对运行时的工况的,为什么不规定一下测试条件测试一下实际的运行压降?
3.如果我对50帕的那个理解没有偏差的话,那么要做达到这个标准的工程只要提供一个有检测数据的过滤单元就可以了?

请各位大侠指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yedan2010
    yedan2010 沙发
    这个装置应该是过滤单元的压力损失,如果采用过滤器的话M6左右的话就能够满足卫生要求了,但是运行压降就不止50Pa了,如果要求的只是实验室数据就没问题了,初压降可以小于50的
    2006-11-08 12:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    他所要求的装置阻力是什么意思?
    是指风口阻力,还是指系统阻力
    一般的风口阻力都应该小于50帕,过滤器就不行了。
    2006-11-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热风管保温棉脱落,请大家给点建议!

镀锌风管温度80℃,采用橡塑板保温,当温度还没到80℃,已全部脱落,恳求大家给点意见!或者采用哪些更好保温措施?

回帖成功

经验值 +10