土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层住宅配电系统中分到各层电表箱的总开关还要吗?
  6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗?
  大家来讨论讨论呀:)

全部回答(49 )

  • wangruzhongabc
    有没有搞电气设计的工程师啊,我是一个菜鸟,在房产公司工作,有一些技术上问题经常让我头疼啊,所以想找一些热心的电气设计工程师.如果有热心的朋友请留下你们的QQ号码或者邮箱可以吗?
    2006-11-25 11:05:25 来自 PC 评论 举报
  • wangruzhongabc
    AL总配电箱的总开关肯定要加的 而且还要使用带漏电保护的,开关箱内还要设置浪涌保护器,总出线回路应该设计短路器的,但是你这样设计是不是考虑用三相的短路器啊,不知道你为什么采用这种供电方式,其实你可以采用树干式供电采用穿刺电缆,那样AL箱设计一个总的短路器 WL1WL2分别设计一个短路器就OK了
    2006-11-25 11:03:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10