土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 利用地形高差设计的办公楼中遇到的问题

利用地形高差设计的办公楼中遇到的问题

发布于:2004-04-28 14:12:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我遇到了这样的问题,我设计的办公楼利用地形高差,后面6层,高度21.6米,前面七层(底层仅为局部,400平方米左右),高度25.2米,不设置中央空调。
问题1:按《建规》还是《高规》设计?
问题2:按《建规》第8.7.1条,可不设置喷淋系统,按《喷规》,在危险分类中,把24米及以下的旅馆、办公楼划为轻危险级,那么就应该设置,究竟设置不设置?
  • 1969yfj
    1969yfj 沙发
    1.结核建筑周围的消防车道及建筑对正负0的确定进行判断。实际主要看底层视为地上层还是看作地下室。---按高规
    2.不设
    2004-04-28 14:42:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商铺的问题????

通常一般底层商铺内做 个夹层,在夹层内设置个上人孔,那么商铺的防火面积是按一层考虑还是上下两个叠加考虑,谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10