土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平板式筏基钢筋砼墙底是否要加暗梁

平板式筏基钢筋砼墙底是否要加暗梁

发布于:2006-11-08 09:47:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近作了一个小高层设计,框架剪力墙结构、16层、6度区、平板式筏形基础、基础底板厚1100。施工图审查时,要求在框架柱之间及剪力墙底部加暗梁。
我个人认为:钢筋砼剪力墙底不需要加梁----钢筋砼墙等于是一道深梁。如果此处需要承受M.V(例如只底层有墙,上面无墙),则墙作为梁计算。另外,墙与基础底板的计算承压面积是墙自身面积的3倍。墙和底板应直接连接。另加基础梁,完全浪费。不知各位同仁如何看待次问题。

全部回复(258 )

只看楼主 我来说两句
  • gzu_tjxy
    gzu_tjxy 沙发
    如果是满墙可以不加,如果有洞口我认为还是要加,.
    2009-09-07 20:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • bjjzsj2009820
    bjjzsj2009820 板凳
    混凝土墙下筏板中不需要加暗梁,没多大用处
    但筏板顶面处的墙底部,最好加暗梁,作为水平向的墙下边缘增强作用,类似于边缘构件,可以提高剪力墙的延性
    对于框架结构,如果筏板按倒无梁楼盖设计,就不一定在柱间筏板内加暗梁,但需按柱底板带和跨中板带分配底板配筋;
    如果按倒梁板式结构计算配筋,就必须加柱下基础梁或筏板内暗梁【应按框架梁设计】

    [ 本帖最后由 bjjzsj2009820 于 2009-8-20 22:04 编辑 ]
    2009-08-20 21:59:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁柱节点、主次梁节点满足什么条件才能最为刚接

我认为:框架梁与框架柱交接节点以及次梁与主梁交接节点是刚接还是铰接,应该根据梁柱(或次梁与主梁)线刚度比以及节点处梁(或次梁)的支座负筋配筋构造来确定,但是梁柱(或次梁与主梁)线刚度比应该达到多大时才能作为刚接,我一直未找到相关规范条文,不知各位同仁可否不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10