[锅炉]常压热水锅炉如何定压补水?
[锅炉]常压热水锅炉如何定压补水?
一常压热水锅炉在地下室,不带内置换热器,锅炉出水经循环水泵后进入换热器,然后回水经过一套泄压保护装置进入锅炉,此泄压保护装置与炉体内的浮球阀连锁。请问此循环中可以用落地膨胀水箱给锅炉定压补水吗?如果能,设在哪里?落地膨胀水箱的压力如何设定?
发布于
2006-11-08 07:38:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
rztlf
可以保证锅炉的运行压力始终保持<0.1MPa??
不明白。如果锅炉的运行压力始终保持<0.1MPa,那是真空锅炉了
2006-11-11 22:19:11
来自 PC
评论
举报
yezhuoping
开路系统定压,可以保证锅炉的运行压力始终保持<0.1MPa,常压系统可以省掉什么锅炉年检等等的麻烦,而且对锅炉房的消防要求也没承压系统那么多。
2006-11-11 13:56:11