土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位支个招吧!地暖超压了,怎么才能控制?

各位支个招吧!地暖超压了,怎么才能控制?

发布于:2012-05-10 16:10:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一个改造项目。系统的定压水箱放置在屋顶90m的高度,没分区。
现在甲方想在一层酒店大堂增设地暖。
根据地面辐射供暖技术规程,低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa。
如果地暖直接接在原系统上,肯定是要超过0.8MPa了。
(地暖的管路上设置减压阀,可以保证系统运行的时候,不会超过0.8Mpa;
但是当系统停止运行的时候,地暖的静水压力就达到0.9MPa)
各位,支个招吧!除了在地暖跟原系统之间设置换热器,把两个系统分开,是否还有别的办法。
铺设地暖的面积就只有600平米。0.9MPa跟0.8MPa纠结啊

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 冷暖人间
    冷暖人间 沙发
    2012-05-23 16:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • guaibaobaoa
    guaibaobaoa 板凳
    找好的材质的材料来做 压力没有到1.2应该好找吧
    2012-05-21 22:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于蒸汽锅炉采用金属材料的基本要求和分类用途

蒸汽锅炉采用金属材料的基本要求和分类: 一,对锅炉用钢的基本要求:因为蒸汽锅炉是 锅炉设备中一种特殊的受压容器,不同于机床,车辆等一般的机械设备。锅炉的各个受压元件,都是一直处于高温高压以及在内外壁腐蚀,锈蚀等非常恶劣的条件下工作的。因此,对个受压元件的钢材以及焊接材料的选用必须符合国家有关锅炉钢材和焊接材料的规定。锅炉用钢应具有良好的耐热性,抗腐蚀性,塑性和韧性,足够的抗疲劳性,以及良好的加工工艺性和可焊性,所以不能够随意选用,要按照国家相应的特种锅炉设备材料规范中的要求进行用料选取。

回帖成功

经验值 +10