大家见过从断路器下面进线的吗?
大家见过从断路器下面进线的吗?
我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
发布于
2006-11-07 23:41:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(113 )
fu800618
当然不能下进线,会影响短路分断能力
2008-11-22 22:24:22
来自 PC
评论
举报
lnbpli
下进线很正常啊,很多断路器都可以下进线,我做成套配电柜的,有时受柜体空间限制,必须做成下进线的,但塑壳开关特别国产的,很少下进线的,用过的常熟的可以,不过西门子施耐德的结构改进后,都可以下进了
2007-10-23 16:31:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
HXGN15
断路器
进线
柜
10KV环网进线柜,共有203个零部件,每个零部件都可以编辑修改,对于想了解10KV高压环网多柜装配及结构的初学都有很大的帮助。里面很多零部件花了好多时间,是一比一实例画出,不是一般模型里的大概模型,
进线
柜的
断路器
安装结构
连接座、固定块、弹性件和滑杆,实现了对断路器本体起到固定效果,避免其出现抖动情况导致断路器内部元器件松动,保证断路器的使用寿命滑槽和弹簧部件,实现了滑板移动过程中的稳定性,避免出现抖动对断路器本体造成
进线
柜的
断路器
安装结构
连接座、固定块、弹性件和滑杆,实现了对断路器本体起到固定效果,避免其出现抖动情况导致断路器内部元器件松动,保证断路器的使用寿命滑槽和弹簧部件,实现了滑板移动过程中的稳定性,避免出现抖动对断路器本体造成
这样的水景设计,你
见
过吗?
水是用于户外、屋顶或室内大堂环境设计的自然设计因素。水具有特殊的浪漫主义色彩。同时它可以有使空气凉爽,降低噪音,灌溉土地等实用功能。水景设计得妙就能诠释着流水动态及静态之美,不同的风格呈现出别样水景,
抽出式
进线
(VS1
断路器
)柜CAD
本资料为抽出式进线(VS1断路器)柜CAD,欢迎下载!
箱变高压隔离真空
断路器
进线
柜
本开关柜采用全新结构,无需单独安装10KV隔离开关,可实现隔离+真空断路器方案,电压互感器、电流互感器也可安装在本柜内,实际电流、电压测量及微机保护功能,符合电网对箱变高压进线方案的要求。...
住宅总
进线
设置漏电
断路器
的方法
住宅总进线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。
ABB
断路器
两路电源
进线
及母联全图
E系列断路器两路电源进线及母联自投自复,手投手复,自投手复控制接线图等等图纸,包括接线图
固定式
进线
(VS1
断路器
)柜.dwg
本资料为固定式进线(VS1断路器)柜.dwg、含CGIA进线柜二次原理图1、CGIA进线柜二次原理图2、电缆室接线图1、电缆室接线图2,欢迎下载
低压
进线
断路器
设计选型问题探讨
本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。
4款KontaktorRE19
断路器
4款KontaktorRE19断路器,在交流电压高达1000伏的情况下进行额定电流和无负载电路的非自动切换电流频率为50和60赫兹,1200伏直流。断路器是一种单位置装置,提供闭合或开路的触点位置。.
真空
断路器
inventor
交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
各种低压
断路器
的区别
1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
浅谈低压
进线
断路器
设计选型的两个问题
关于断路器短路分断能力 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分
两
进线
一联络框架
断路器
二次控制原理图
西门子框架断路器两进线一联络控制方案,设置遥控遥合,控制屏合阐
CDW
断路器
二
进线
一母联电气原理图
本资料为CDW断路器二进线一母联电气原理图,图纸包括:电气原理图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
低压5只
断路器
连锁控制图三
进线
二母联联锁
3台变压器2台联络柜,选用无锡新宏泰智能断路器连锁控制原理图和接线图。
断路器
失电处理预案
监控后台警铃响、语音报出“ 大桥站站用电源消失”“ 大桥站35kVI段母线电压越下限”“ 大桥站35kVII段母线电压越下限” “大桥站10kVI段母线电压越下限”“ 大桥站110kVI段母线电压越下
某
断路器
CAD设计总装
断路器总装,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
断路器
自动保护设备
断路器自动保护设备,模型产品是一种机械式短路保护断路器其包括:1断路器本体;2行星齿轮减速机构——动作元件,其在短路信号的作用下,产生一位移动作;迫使所述的联动机构动作,进而使所述的静触片上动、静触点
fangming22
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 394 人订阅
猜你喜欢
塑壳断路器ACW100-160
MPW100电机保护断路器
GM51-1600塑壳断路器
一种小型断路器外壳
施耐德NSX400断路器
断路器(格式SW2021+STP)
断路器自动打标设备
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(113 )