大家见过从断路器下面进线的吗?
大家见过从断路器下面进线的吗?
我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
发布于
2006-11-07 23:41:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(113 )
fu800618
当然不能下进线,会影响短路分断能力
2008-11-22 22:24:22
来自 PC
评论
举报
lnbpli
下进线很正常啊,很多断路器都可以下进线,我做成套配电柜的,有时受柜体空间限制,必须做成下进线的,但塑壳开关特别国产的,很少下进线的,用过的常熟的可以,不过西门子施耐德的结构改进后,都可以下进了
2007-10-23 16:31:23
来自 PC
评论
举报