土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水问题

建筑排水问题

发布于:2006-11-07 23:09:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个居民建筑,12层,有地下室,一层车库,因为两个厕所距离很近,画图时候我将两跟立管在地下室用同一个横管一起排出的,不过有人说给排水措施上有一条“排水支管距离上游立管底宜大于3米,所以建议我不要在地下室将两个排水横管合并,不过我看措施上说的是支管啊,我的是立管啊。
高人有什么想法?说说,谢谢!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lgbcx
    lgbcx 沙发
    规范仅仅是规定原则性的问题,不可能面面俱到,两根立管汇集后排出很普遍,我也做过很多类似的工程,都是通过设备层或增加层高处理的,审图也通过了,保证每根立管都满足规范,也该没问题吧
    2006-11-10 22:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • wf
    wf 板凳


    我赞同这个观点。也这样做了不少工程。
    2006-11-10 16:54:10