土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地配电线路的电缆的选择?急求

工地配电线路的电缆的选择?急求

发布于:2006-11-07 22:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  我们工地箱式变电站到用电设备的距离是260m,总功率300kW,总配电线路应该用多粗电缆,选用什么型号电缆?
工地为了省钱,不能按额定电流选。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tely-007
    tely-007 沙发


    是啊,再提详细点,起码要说上设备数量,和类型。要不然怎么算阿。
    2006-11-08 23:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • 肖元
    肖元 板凳
    给定允许电压损失ξ=5.0%,P=300kW,L=260m,系数C取定值为77;铜导线截面按S=PL%/Cξ计.
    预计3*185+2*95电缆能行..