使用探索者2006进行板的配筋计算虽然很方便,而且出图也不存在负筋长度不满足1/4计算跨度的问题;但是不能自动判断,归并钢筋!比如钢筋的直径、长度以及间距均相同,但是钢筋编号却不一样,使得钢筋标号很多,一张图纸上全部是文字,还有就是不能进行房间归并;除了负筋长度为计算跨度的1/4长外,都比PKPM落后!望探索者公司能够深入编制软件!将探索者真正打造成集计算,制图于一体的好软件!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cj4011110
    cj4011110 沙发

    不会吧,没发现pkpm不满足呀
    2006-11-23 14:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • sxl55
    sxl55 板凳
    之所以用探索者计算,是因为它生成的钢筋负筋长度为计算跨度的1/4,而PKPM生成的大部分不满足,要人工调整!