土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位大师,宾馆客房喷淋设计怎么做?急!
宾馆客房4.2米开间,想做侧喷,但不知道怎么做,有没有设计标准?管径怎么定,选什么样的喷头?

全部回答(13 )

  • tkn6108
    按照你说的房间尺寸,应该可以沿开间方向设置一个水平侧喷(K=115,DN20),计算时连接喷头的末端管路应为DN32.计算前应看看厂家样本中的数据曲线,应确保喷湿对面的窗帘(具体查查规范,好象喷湿距地高度有要求)
    2007-06-25 14:07:25 来自 PC 评论 举报
  • wlyr54321
    我也在做,昨天在网上查的图纸,还好,和我的工程相近,再看看规范就可以了
    2007-06-06 21:51:06 来自 PC 评论 举报