请教:一高位消防专用水箱18m3,由高区生活变频泵供水,想采用电动阀及液位计连锁控制泵的开启,可起泵水位怎样确定?18m3水不能动,是不是只要水位一低于18m3的水位线马上起泵?或把水箱设计水位稍高些?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 老谭
    老谭 沙发
    生活变频泵是一直运作,不涉及高位水箱控制开停泵。
    可以这样考虑:采用电动阀,设三个水位控制:最高有效水位(保证18立方水量)H,电动阀开阀;最高水位H+50mm,电动阀关闭;溢流水位H+100mm;这样可确保消防水箱水量不会少。
    2008-09-20 17:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • tangshunhu
    tangshunhu 板凳
    这个怎么搞啊





    上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 