土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 70度和280度的防火阀的使用?

70度和280度的防火阀的使用?

发布于:2006-11-07 21:51:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问70度和280度的防火阀都是在什么情况下使用的?能举例说明吗?高规上的说法理解不了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    高规上说的是“排烟防火阀”,有别于“防火阀”,大致上:

    一、防火类
    1、防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内
    2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内
    二、排烟类
    1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上
    2、排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上
    3、排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上
    4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上

    如果仍然有疑问,建议随便找一个防火阀厂家的样本看看


    2006-11-08 14:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • cairui781126
    cairui781126 板凳
    还是不明白.
    2006-11-08 12:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟分区要专门设挡烟垂壁吗?

高规中说防烟分区以下垂不小于500MM的梁来分隔,但是实际中哪里有下垂这么长的梁?能给个例子说明吗?如果没有,要专门设挡烟垂壁吗?设的挡烟垂壁可以只在消防设计专篇中说明,而不在图纸中标示出来吗?

回帖成功

经验值 +10