求教 消防水泵流量怎么选
求教 消防水泵流量怎么选
市政管网不满足水压水量要求,在室外做了一个250立方的消防水池,泵房内消防泵选型是按室内消防用水量10L/S选,还是按室内外消防用水量之和30L/S选?
发布于
2006-11-07 21:34:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hblfgarjl
谢谢两位!!
2006-11-09 14:09:09
来自 PC
评论
举报
edi-zcy
赞成版主观点。250立米水池,是按室内外消防用水量之和30L/S设置的。只考虑室内消防水量,用不了250立米水池。