土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教 消防水泵流量怎么选
市政管网不满足水压水量要求,在室外做了一个250立方的消防水池,泵房内消防泵选型是按室内消防用水量10L/S选,还是按室内外消防用水量之和30L/S选?

全部回答(3 )

  • hblfgarjl
    谢谢两位!!
    2006-11-09 14:09:09 来自 PC 评论 举报
  • edi-zcy

    赞成版主观点。250立米水池,是按室内外消防用水量之和30L/S设置的。只考虑室内消防水量,用不了250立米水池。
    2006-11-09 10:12:09 来自 PC 评论 举报