这是我在做2011版施岚青《应试指南》钢结构部分p304页例题时发现的疑问。题目如图所示:
SNC01234.jpg

SNC01235.jpg

题目给出的解答中,计算平面内和平面外的长细比所用的回转半径分别用了单角钢的x主轴和y主轴,也就是说单角钢的双肢是对称于屋架平面布置的。但是这样一来单角钢与节点板的连接就是开口插在节点板上焊接在一起的,而不是单面焊接的形式,这样的话,是否还符合规范3.4.2 的强度折减的条件呢?


[ 本帖最后由 cavingao 于 2012-5-10 13:40 编辑 ]

SNC01234.jpg


SNC01235.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • windymoka
    windymoka 沙发
    平面内用最小回转半径ix0 平面外用平行轴的回转半径 iy 连接一看就是单面,必须折减啊
    2013-03-06 16:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • tao07829
    tao07829 板凳
    不是的其实还是单面焊接的ix是平面内弯曲,用于平面内长度,而iy则是最小回转半径用于计算平面外的稳定,所以楼主你理解错误了,必须折减
    2012-05-16 22:17:16

    回复 举报
    赞同0