土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5.5KW的深井泵不用变频起动设备直接起动可以吗?
各位老师您好:
我们单位要用一台5.5KW,扬程40米,流量25立米的深井泵用于绿化浇草坪用,用水量有时大有时小,有时不用,要是安装变频设备要一万元左右,如果不使用变频设备和其它保护设备直接用空开起动使用可以吗?如果这样关闭水阀或用水量小时会不会憋坏水泵或烧坏电机?请各位老师指教。
谢谢各位老师!

全部回答(8 )

  • guicai8888
    如果有变频的华浪费。可以直接启动。如果飞要调速可以用电磁调速电机也行。不贵。
    2006-11-10 11:59:10 来自 PC 评论 举报
  • llmgx0778
    我厂是专业生产配电箱/柜的,水泵控制箱经常做,那用变频的,7。5KW的都不用。
    2006-11-10 08:31:10 来自 PC 评论 举报