土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 住宅小区负荷与变压器容量的选择

住宅小区负荷与变压器容量的选择

发布于:2006-11-07 20:19:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:

与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。



附件名:20061171162901952312.doc

文件大小:27K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • halon-lover
    halon-lover 沙发
    下了后看了发现:据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
    应该写错了吧!
    根据GB50034-2004
    第6.1.1条照明功率密度值
    应该是住宅内居民用电按建筑面积4W/m2负荷密度选择,大城市为6~8W/m2。
    希望改正后再传!
    2007-03-19 19:33:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手关于电流互感器的问题

小弟我也看了不少互感器的资料了,现在基本上对各种电流互感器都有所了解.只是有一点总想不明白:那就是怎样判断电流互感器的好坏,是拿表测电压吗还是电流,说电流互感器二次侧不允许开路的,那怎样才能保证安全!!??谢谢,期盼前辈指点迷津!!