土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 单户暖气片供暖系统允许的最大阻力是多少?
地板辐射有个值是30KPA,不知道散热片系统有没有,急!有知道烦请指点,谢谢!

全部回答(2 )

  • dsn2002
    同意上面说法
    2006-11-08 21:44:08 来自 PC 评论 举报
  • f_jg2003
    散热器系统一般是控制采暖系统入口不大于20kPa,大的系统可以适当增大些,但不可以超过50kPa,对于我们一般的设计就控制在20kPa以内好了。
    2006-11-08 19:47:08 来自 PC 评论 举报