土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 【求助】电子厂房洁净室的火灾探测问题?
我是新手,请教大家个问题:
最近有个项目,电子厂房内洁净室是侧下回风,请问可以用普通的感烟探测器吗?有千级、万级和十万级。
如果要用空气采样早期烟雾探测器,那是怎么装的?装在哪?

全部回答(5 )

  • kingdnfire
    这个最好还是用空气采样,会比较好,具体怎么装你要发图纸给我呢,根据图纸具体的设计,有问题或者帮助的可以来咨询我。

    [ 本帖最后由 kingdnfire 于 2012-6-8 16:20 编辑 ]
    2012-06-08 16:19:08 来自 PC 评论 举报
  • 顶顶
    电子厂房内洁净室是侧下回风,没太明白侧下回风是怎么个回风法?
    通常是地板下送风、吊顶下或吊顶内回风;或者是上送风、空调机下回风;
    送回风一回事,火灾自动报警系统另外是一回事;是两个专业的问题。

    就火灾自动报警系统来说,当环境风速较大时,可能会超过烟感的正常工作条件,因此,不适合安装烟感设备。
    采用空气采样极早期报警系统,可以完全替代烟感设备,作为室内的消防探测设备,
    空气采样的做法,探测点与烟感的布置原则基本一致,主机选型要考虑保护面积的大小、探测管路的数量、各管路是否区分报警地址等等。
    空气采样极早期报警系统的设计可参照北京地方标准和厂家样本资料~~