发布于:2012-05-10 11:31:10
来自:暖通空调/暖通制冷设备研发
[复制转发]
我介绍一下冷库情况:
主要是用于冷冻水产品,鱼类,温度要求-18度左右
容积: 4层*每层1200平方米*2.6m高
制冷: 98年上的 活塞式压缩机 ,电机132kw,两开两备
工作时间:夏季下午7点开早上7点停开12小时, 冬季 晚上开 6小时。主要是晚上电费便宜点。0.71元/度
我这里室外温度 夏季 24度平均,冬季最低-10度。
我在考虑要是加个温控用上变频效果怎么样啊!!对压缩机工作的影响大不大???
麻烦各位制冷高人,给个建议或者意见!!!我的q 187000666 。 留言或者Q都可以,一般在线的我。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
怜月轩主
沙发
可以考虑下从制冷剂上着手,我公司通过多个工程改造案例,节能率最低达到15%。不知道你的冷库是什么制冷制?
2012-05-21 17:18:21
赞同0
-
诺尔制冷
板凳
已加你QQ,如果有需要可以交流。冷库节能改造不是一句话能说清楚的,不就是1万吨冷库吗?怎么会那么多电费呢?非常不合理啊。
2012-05-17 20:50:17
赞同0
加载更多回复 举报