正在做一个五层的底框结构,但是地质特差,
厚度 承载力特征值
填土 0.9米
粘土 2.7米 130kpa
淤泥 18米 65kpa
估算了一下筏板基础不满足。(如下)
合力组合值:n=14654.5kn
nk=n/1.3=11272.7kn
面积: s=194平方米
qk=11272.7/194=58.08kn/m2
阀板厚取350mm
pz=58.08+0.35*25=66.83
pcz=3.8*18=68.4
faz=fak+0+......
=65+0+1*18*(3.8-1.2)
=117.2kn/m2
pz+pcz=135.23>faz=117.2
做桩基又觉得太浪费了。不知道该怎么弄呀,还有上面估算有什么错误,请指点指点。