土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中高档高层住宅的厨房排油烟及补风问题

中高档高层住宅的厨房排油烟及补风问题

发布于:2012-05-10 09:45:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位,您们有做过高层住宅超过100m的厨房排油烟设计吗?业主提议要给厨房的排油烟进行机械补风,因为厨房没有靠近外墙,同时属于开放式厨房;住宅内有空调运行,新风是采用自然补风的方式。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 瑞瑞
    瑞瑞 沙发
    这个好像没必要,理由如下:
    1、厨房油烟机每天开启的时间也不多,就算早、中、晚都开,平均每天也不会超过两小时;还有做饭的这段时间,客、餐厅的空调是否开启的?利用做饭的时间打开门窗交换一下室内空气未必不可。
    2、即时设了厨房补风系统,由于是开放式厨房,也不能保证室内的冷空气就不必油烟机吸走,如果保证冷空气不被油烟机带走,那补风口的位置怎么设?
    3、这样一来,系统真的就搞复杂了,其实还是自然一点的好;就是再高档的住宅,空调还是少开为好,这样人的身体也健康,环境也健康,本着这样的理解,事情就简单化了。
    2012-05-11 16:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • szdingo
    szdingo 板凳
    排油烟系统采用的是竖井排放,屋顶设置风机;哎,本来是想设置无动力风帽的,但是由于各方面原因变成用风机。。。。。。开放式厨房只是厨房与餐厅/客厅靠近,业主觉得如果在开抽油烟机的时候,直接用室外的新风进行补风,会对室内的空调负荷造成影响。。。。。。,做了这么久,第一碰到住宅的厨房需要进行机械补风!!!呵呵!谢谢版主的答复!
    2012-05-10 10:25:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下娱乐场所通风防排烟设计

地下一层的KTV 走道两侧全是KTV包间 总面积440平方 排烟通风用双速风机 总风管在走道内 排烟口和排风口都应该伸到每个房间是不是?消防排烟时的补风和平时通风可以做一套系统吗?如果做一台风机的情况下 每个房间做一个还是两个送风口 因为消防补风的封口前端不是还设置一个蝶阀的 是不是每个房间里一个排风口 一个排烟口 一个送风口 一个补风口 ?请各位同行帮忙解答。谢

回帖成功

经验值 +10