土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样消防合理吗?

这样消防合理吗?

发布于:2006-11-07 16:52:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
场区远离城区,只有一栋楼(办公大楼和宿舍楼通过走廊连在一起),办公大楼三层,高12.6米,宿舍五层高16.8米,总体积15000立方左右,区内消防生活分开设置(水池水泵管道都分开),宿舍天面有9立方消防水箱,问题如下:
1,室内消防15L/S,室外我取了15L/S(规范应为20),室内室外消防都要成环吗?另外室内要两条进水管吗(建规 8.6.1,8.3.1,8.2.2),个人觉得全为枝状且一条进水管就可以了,毕竟楼不是很大,可是又好象违反了条文.
2,室内外消防均由一套消防泵供给的话好象泵太大了点,水泵一启动就是30L/S的流量,那室外管得DN150才行.
3,而且消防时我准备采用手动启动消防泵,不知道行不行,因为做破玻按钮好象没必要.
大家帮我看看应该怎么做才行,因为楼小又是独立的,不象市区里的高层,很多东西都是规范里模棱两可的,谢谢大家!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gps1975
    gps1975 沙发
    多谢!但区内水源为自打井供水,室内外还得合用
    2006-11-08 15:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    1、如果单栋建筑计算体积可以室外水量15的话,可以采用支状管网,管道预留以后发展成环的可能性。
    2、室内外系统分开设置,室外直接利用市政压力,采用低压系统;室内采用临时高压,水泵流量只要15。
    3、临时高压系统水箱不能满足消火栓处水压要求,需要设置水泵启动按钮。
    2006-11-08 14:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水箱用的消防泵和水池用的消防泵有区别吗?

想请教各位前辈,水箱用的消防泵和水池用的消防泵有区别吗?

回帖成功

经验值 +10